VDI 2067 - Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Geschichte
der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik |
Bei der Auswahl
bzw. Planung einer gebäudetechnischen
Anlage (Heizung, Lüftung, Sanitär), wird immer wieder
gefragt, "Loht sich das denn?" oder
"Wann hat sich das bezahlt gemacht?".
Die Richtlinie VDI 2067 hilft in den meisten Fällen
zur Berechnung und Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit von gebäudetechnischen
Anlagen (GTA) bzw. technische Gebäudeausrüstung
(TGA). Ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit ist nur
auf Grundlage festgelegter Kriterien möglich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Richtlinie
ermöglicht eine Bewertung und den Vergleich
unterschiedlicher Möglichkeiten und Konzepte zur technischen Ausrüstung
eines Gebäudes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Grundlage
ist der Energieverlauf innerhalb eines Gebäudes
von dem/den Wärmeerzeuger/n über die Wärmeverteilung
bis zur Übergabe der Wärme
an den Heizflächen in den Geräten bzw. Räumen.
Ausgangspunkt ist die benötigt Raum-/Gebäudeheizlast (DIN
EN 12831) und/oder Raum-/Gebäudekühllast (Kühllastregeln
nach VDI 2078 und dem Rechenkern nach VDI 6007). Aber auch andere Wärmeverbraucher
(Trinkwassererwärung, Lüftungsgeräte) werden in die Bewertung
mit einbezogen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gliederung
der VDI 2067 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blatt 1 Grundlagen und Kostenrechnung
2000-09 Blatt 2 Berechnung der Kosten
von Wärmeversorgungsanlagen; Raumheizung 2002-10 (zurückgez.) Blatt 3 Berechnung der Kosten
von Wärmeversorgungsanlagen; Raumlufttechnik 2003-05 (zurückgez.) Blatt 4 Berechnung der Kosten
von Wärmeversorgungsanlagen; Warmwasserversorgung 2005-03 (zurückgez.) Blatt 5 Berechnung
der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen; Dampfbedarf in Wirtschaftsbetrieben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Richtlinien
des Blatt 1 befassen sich mit der Berechnung
des Gebäude- und Referenzenergiebedarfs eines
Gebäudes. Hierzu werden die Energiemengen
berücksichtigt, die an einen Raum bzw. an das Gebäude übergeben
werden müssen. Darunter sind alle zu- oder abzuführenden Energieströme,
die z. B. für das Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten, Be-
und Entüften und die Erwärmung des Trinkwassers zu erfassen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Richtlinien
des Blatt 2 beschreiben den Energieaufwand,
der bei der Nutzenübergabe benötigt wird.
Dazu gehören die Raumregeltechnik, die Oberläche der Heizkörper,
die Heizfläche in Fußboden, Wand oder Decke und Wärmetauscher.
Bei der Trinkwassererwärmung findet die Nutzenübergabe
im Trinkwassererwärmer/Speicher statt. Bei dieser Betrachtung werden
alle Leitungen und Verteilstränge ab der Trinkwassererwärmung,
die Zirkulation und die Speicherverluste. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Richtlinien
des Blatt 3 befassen sich mit dem Energieaufwand,
der für die Verteilung der Wärme
und und den elektischen Aufwand zur Überwindung
hydraulischer Rohrnetzwiderstände gebraucht wird. Außerdem
werden die Wärmeverluste der Leitungen einbezogen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Richtlinien
des Blatt 4 befassen sich mit dem Energieaufwand
bei der Energieerzeugung oder -versorgung.
Hier werden die Verluste, die bei der Umwandlung der Brennstoffe in
Wärme betrachtet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Richtlinie
des Blatt 5 bleibt solange bestehen, bis die Richtlinien
des Blatt 4 veröffentlicht und gültig werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In
der Richtlinie VDI 6025 werden
zur Wirtschaftlichkeitsberechnung von Anlagen und Investitionen
verschiedene Verfahren verwendet: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die
VDI 2067 verwendet nur die Annuitätsmethode,
die einmalige und laufende
Zahlungen (Kosten) zusammenfasst.
Ein Annuitätsfaktor ermöglicht die Betrachtung
in einem bestimmten Zeitraum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Auflistung
in der Tabelle (nach VDI 2067) zeigt die rechnerische Nutzungsdauer
(Jahre) für einige Anlagenteile. Außerdem
wird der Aufwand für die Instandsetzung
(% der Investitionssumme/Jahr) und die Wartung
und der Aufwand für Bedienung
in (Stunden/Jahr) ausgewählter Anlagenteile aufgelistet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische
Baubestimmungen - Deutsches Institut für Bautechnik |
Energieausweis+EnEV
2009 Energieeinsparverordnung
- Melita Tuschinski |
. |
. |
. |
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung
eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder
mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen
Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne
der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.
. |